摘要:現階段高新技術的應用日趨成熟,人民物質文化生活水平的不斷提高,特別是先進的建筑設備使我們的給排水設計得到了飛速發展.排水管道設計的正確與居住環境衛生有著直接的關聯。本文依據小康型住宅設計通則,結合公司近年在住宅建筑設計上的實踐,對提高住宅建筑給排水的設計提出新的方法。
關鍵詞:住宅建筑 排水設計 排水橫干管 建筑給水排水
0 引言
近年來,隨著我國國民經濟飛速發展與城市化進程的加快,房屋建筑開竣工面積逐年增加。為使其朝著節能、環保、宜居方向健康發展,就建筑給排水現狀及其發展方向談一些淺見。居住環境衛生與排水管設計的正確有著直接的關聯。在《小康型住宅廚房衛生間設計通則》中,建設部城鎮住宅研究所對廚房、衛生間的設計給出了統一的指導原則,對提高住宅建筑給排水的設計水平起到了積極的作用。本文主要談談目前住宅建筑排水管道的設計。
1 建筑給排水技術幾個具體方面的發展現狀
1.1 住宅建筑給水。在我國一些城市供水能力不足,水泵、氣壓給水設備和變頻調速給水設備是我國常用的增壓設施,二者技術的運用已日趨成熟。同時設于屋頂的調節貯水水箱是常用的儲水裝置,但由于其存在二次污染嚴重等缺點,在營造現代化生活的住宅環境和高質量的生活社區中,人們對飲用水水質提出了更高的要求。為了改善這中狀況,優化飲用水水質,我國最初處理飲用水是以小型家用凈水器的方式,其主要方式是用活性炭吸附過濾,但是它在使用時濾料更換不易控制。我國水資源缺乏,再加上水污染,使得水資源成為制約我國經濟發展的主要因素之一。在建筑給排水中,節水重點在于推廣節水配件和建筑中水道。節水配件有液壓式沖洗水箱配件、二檔沖洗大便器配件、屋頂水箱的配重逆開止回閥、水力控制的多功能閥以及給水的衛生器具配件,可具有限流、溫度自動調節、高溫限制等功能。節省用水量和防止漏水是改進配件還著重點。建筑中水道應用已是建筑給排水的發展趨勢。
1.2 住宅建筑排水。衛生器具更注重舒適、可靠、安靜、節能,生活水平的提高對衛生潔具提出了新的要求。近年來,具有代表性的衛生潔具有:沖洗時噪聲低,沖洗效果好,可節省沖洗水量的連體式低位沖洗水箱漩渦式大便器;高標準的全自動坐式大便器可實現正常使用、沖洗污物、清洗人體和吹干等全部過程自動化;用噴嘴產生大量回旋式氣泡和沖擊水流,可達到康健和休閑的效果水力按摩浴盆;休閑衛生器具,包括桑拿浴設備、蒸汽浴設備、熱能震蕩按摩設備和身體機能調理運動器等。國外很多知名廠家也進入我國生產各類新產品。
應用排水通氣技術的主要目的是什么呢。主要目的是提供排水中氣體的散溢,達到透氣的作用;防止排水系統中出現水封的負壓虹吸及正壓噴濺現象,確??諝獾难h;保持排水迅速通暢、安靜。在我國已建立了可適應不同建筑標準、不同要求的五級標準,即伸頂通氣管、不伸頂通氣管、專業通氣管、環形通氣管和器具通氣管等。在通氣系統基礎上開發的是通氣閥和特制配件單立管排水系統。通氣閥是一種減少伸頂通氣,替代專用通氣管系的閥件,采用優質塑料和橡膠制作。單路進氣閥可安裝在室內立管頂部或橫支管上,既可補氣又可防止管道內部氣體進入室內;雙路通氣閥可安裝在室外立管頂部代替通氣帽,使用時以單路進氣閥為主。特制配件單立管排水系統已出臺了設計規程,其立管的通水能力增大1/3,減少了立管的數量,但該產品現局限于鑄鐵制品。
2 建筑排水管道的設計
2.1 排水系統的選擇
隨著我國經濟建設的不斷發展,建筑給排水技術得到了迅猛發展,各類住宅小區大量出現。然而,隨著給排水工程的增多,也出現了一些需要注意的問題,如果處理不好,會給戶主帶來很多不必要的麻煩。因此,研究如何避免給排水施工中容易出現的問題是很有必要的。在實際的建筑給排水工程施工中,除了在原材料等客觀因素上盡量控制給排水工程質量外,控制好給排水工程的施工質量提高從業人員的業務水平,嚴格按照規范、規程、標準操作,才能少出問題。
2.2 住宅建筑排水管道布置和敷設
對住宅建筑底層設架空層、商場或商鋪的情況,為了不影響底層的使用功能,上部排水立管必須在底層進行轉換。轉換后的出戶管不應少于兩根,宜控制在四根左右。排水橫干管的管徑不應大于DN200,采用DN150為宜。排水橫干管所服務的戶數宜超過100戶。在實際工程中發現有的設計將一棟樓的排水立管均匯到一根排水橫干管上出戶,若發生管道堵塞或破裂將影響整棟樓的用戶,是不安全的。出戶管過多,在地下室外墻上所預留的防水套管(地下車庫的住宅樓)及室外的檢查井均增多,給施工及室外環境帶來不利。
2.3 住宅建筑屋面及陽臺雨水的排出
位于住戶上部的屋面,雨水斗不能采用65型或87型雨水斗(雨水橫管不能走在住宅內部),而應用側墻式雨水斗。但在用側墻式雨水斗時其最大匯水面積不能套用《建筑給水排水設計手冊》的數值,而應按《屋面工程技術規程》的規定,一個側墻式雨水斗最大匯水面積宜小于200m2。側墻式雨水斗的構造見標準圖集01S302《雨水斗》。陽臺雨水應設專用的立管由無水封地漏來收集,而不應接到屋面雨水立管上。屋面雨水立管內的壓力分布是由負壓到正壓的一個變換過程,零壓力點的位置約在距立管末端以上1/3~1/2的高度處,將陽臺雨水地漏接到屋面雨水立管上部負壓區,將通過地漏吸入大量的空氣,影響雨水立管的水量;將陽臺雨水地漏接到屋面雨水立管下部正壓區,則有返水倒灌的可能,在實際工程中發生的頻率是很高的。屋面雨水與陽臺雨水各自分開是必要的,不能因為在建筑立面上增多了幾根雨水立管而將其合并。陽臺雨水應排到室外雨水檢查井中,而不應排到污水檢查井中。有的城市為了解決住戶將廚房洗滌盆移到服務陽臺并將洗滌污水排到陽臺地漏內的問題,由建設局下文要求將陽臺雨水立管排到污水檢查井中,這種規定是不安全的。對于起居室及臥室的陽臺是不存在有污水的排入,陽臺雨水地漏是無水封的,即使采用有水封的地漏,水封由于長時間得不到補充,會逐漸廢掉,污水系統內的廢氣就會跑到起居室內,污染環境,不能為了解決某個問題而又引起新的問題。
2.4 住宅建筑排水設計
2.4.1 地漏與存水彎的配合。規范上沒有規定排水地漏一定要設存水彎,但這確實能影響用戶使用。全國通用給水排水標準圖集上將帶水封的圓形鐘罩式地漏分為了甲、乙、丙、丁四種,雖然標準圖上對存水部分的高度都作了具體規定,但都有一個存水量小,水封易因水的蒸發而被破壞的毛病。且往往制造和安裝時達不到設計的要求。凡是室內承接有糞便污水的排水系統的地漏,均應配套存水彎,此可有效地防止串味現象。
2.4.2 污水緊急排出管。對于廚房和廁所相鄰的住宅來說,如果廚、廁是單獨的排水管系統,則直在最底層為兩系統作一個緊急排出聯通。正確的做法是引一個地漏由廚房至廁所管系或由廁所至廚房管系。其目的是一旦一側的排出管突然堵塞,仍下泄的污水溢出地面時可由此地漏進入另一系統排出室外,而不至使室內其它房間大面積被污水浸漫。
隨著建筑給排水的發展,建筑給排水將擔負新的歷史重任,將更突出以人為本的原則,供水的水量、水壓與水質并重等方向上來,走上全面、均衡、務實、安全的發展之路。
參考文獻:
[1]李湛海.建筑給排水工程施工質量管理探討[J].科技信息,2007.
[2]熊湘捷.淺談建筑給排水工程存在問題及控制措施[J].福建建筑,2007.