    1. 關于建筑防火設計與消防安全的探究與思考

      發布時間:2025-06-29 05:18:03   來源:作文大全    點擊:   
      字號:

      摘要:我國當前城市化建設的進程不斷加快,高層建筑以及其他商業建筑也越來越多。由于商業區和住宅區的集中,用電和用火也相應地集中,建筑防火設計儼然成為當代社會一個重要的話題。做好建筑防火設計,可以有效地減少安全事故的發生,保障人們的生命與財產的安全。

      關鍵詞:建筑防火設計;消防安全;設計要點

      前言

      我國是發展中國家,我國的社會主義也是以人為核心的制度。認真做好建筑防火設計與消防安全工作,也是社會主義發展的要求。做好安全防護措施,是每個人的義務和責任,同時政府部門和社會方面也要對此事給予最大的關注和幫助。從區域規劃、質量監督、建筑設計等方面統籌考慮,采取科學、有效的措施保證安全。

      1建筑防火設計要點分析

      1.1注意總平面布局和平面布置對建筑的影響

      當防火間距因場地原因不能滿足國家有關消防技術規范時,可采取以下補救措施:(1)拆除部分耐火等級低、占地面積小、使用價值低的和新建筑相鄰的原有陳舊建筑。(2)設置獨立的室外防火墻,在設置此墻時,應兼顧通風排煙和破拆撲救。(3)改變建筑物的生產和使用性質,降低建筑物的火災危害性。(4)將建筑物的普通外墻改為防火墻,或減少相鄰墻面的開洞面積,如設門窗應采用防火門窗。

      1.2建筑內部空間的布置

      (1)建筑布置應遵循以下原則: a.建筑內部某個部位著火時,能限制火災和煙氣在建筑內部蔓延擴大,并為人員的疏散、消防人員的撲救提供方便。b.建筑內部某個部位著火時,減少對相鄰區域受到強制熱輻射和煙氣的影響。c.能方便消防隊員的救援、利用滅火設施進行滅火。d.有火災、爆炸危險的建筑設備部位,能防止對人員和重要設備造成危害。

      (2)設備用房的布置應遵循以下要求:a.燃油、燃氣鍋爐房、變壓器室應布置在建筑物的首層或地下1層靠外墻部位。b.鍋爐房、變壓器室的門應直通室外或安全出口。c.柴油發電機房宜布置在建筑物的首層和地下1層、2層,機房內應設置儲油間,總儲存量不應大于8 h的需要量。d.消防控制室宜設在建筑物首層靠外墻部位,當設置在地下1層時應設直通室外的安全出口。不應設置在電磁場干擾強的設備用房附近。e.消防水泵房不應設置在地下3層及以下其他層,疏散門應靠近安全出口。

      (3)人員密集場所的設置要求:a.高層建筑內的觀眾廳、會議廳、多功能廳等人員密集場所應設置在建筑物的1層~3層,當設置在其他樓層時,應滿足每個廳室的面積不超過400m2,安全出口不少于兩個,必須設置自動噴淋和火災自動報警系統。b.歌舞娛樂放映場所應設置在建筑物的1層~3層,且靠外墻設置。不應布置在袋形走道的盡端和兩側,當設在其他樓層時,應滿足:設在地下1層時,地下1層地面至室外出入口的距離不大于10m;一個廳室的面積不超過200 m2,并設有兩個出入口,當面積小于50m2時可設置一個出入口;應設置自動噴淋和火災自動報警系統和防排煙設施。c.電影院、劇場不應設置在住宅樓、倉庫、古建筑中。d.老年人建筑和兒童活動場所宜設置在獨立的建筑內,當設置耐火等級為一級,二級的高、多層建筑內時,應設置在1層~3層;當設置耐火等級為三級的高、多層建筑內時,應設置在1層~2層;當設置耐火等級為四級的高、多層建筑內時,應設置在首層,并均設置獨立的出入口。

      1.3建筑內防火分區的劃分

      為有效的阻止火災在建筑物的水平、垂直方向蔓延,將火災限制在一定范圍內,在建筑內劃分防火分區是十分必要的。為了火災發生時,將煙氣控制在一定范圍,為了提高排煙口的排煙效果,劃分防煙分區是最好的方法。高層民用建筑(一級,二級耐火等級)防火分區的最大允許面積為1500m2;單、多層民用建筑,耐火等級為一級,二級時,防火分區的最大允許面積為2500m2;耐火等級為三級時,防火分區的最大允許面積為1200m2;耐火等級為四級時,防火分區的最大允許面積為600m2;地下室的防火分區允許面積為500m2,當建筑內設有自動噴淋系統時,防火面積增加1.0倍。防煙分區不宜大于2000m2,防煙分區應采用擋煙垂壁、隔墻、結構梁等劃分;不應跨越防火分區。

      1.4安全疏散系統

      發生火災時,人員往往遠離地,從高層疏散到地面的垂直距離長,而大多數建有高層建筑的城市尚無登高消防車,即便有,高度也不夠,不能滿足安全疏散的需要;電梯在火災時,由于切斷電源等原因停止使用,疏散通道主要樓梯。因此,一旦發生火災,往往會出現一片混亂,一旦煙氣竄入樓梯,就會嚴重影響疏散,這既不利于滅火工作的開展,也不利于疏散工作的進行,以至造成嚴重傷亡。所以將他們迅速疏散到安全地帶是防災和重要環節,根據房屋建筑房多的特點,安全疏散系統又可細分為水平向疏散,垂直向疏散2個子系統加以綜合考慮。

      1.5防排煙系統

      根據火災實例調查,高層建筑火災死亡人數中,因CO中毒可占5960以上,所以防排煙設計是防火設計中的關鍵問題對煙的有效控制,即是使非著火區的壓力高于(正壓)或低于(負壓)著火區壓力。該設計主要采用以下2種方式進行防排煙:(1)自然方式排煙。這種方式經濟簡,排煙效果較好,適于二類高層場。包括水平排煙(用于靠建筑外墻有窗、陽臺等部位)和垂直排煙(用于建筑內部無法自然通風的部分,主要以豎井方式排煙)但受風力風向影響,為防止強風倒灌現象,規范規定,一樓公共建筑高大于50m時,居住建筑高大于10m,中庭高度大于12m時不能采用自然排煙方式。(2)機械排煙。

      1.6疏散樓梯間的形式及應用范圍

      (1)開敞樓梯間,適用于低、多層的居住建筑和公共建筑。(2)封閉樓梯間,適用于除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外的多層公共建筑。封閉樓梯間的設置要求:應靠外墻設置,設可開啟的外窗排煙;除樓梯間門外,不應設置其他的房間門窗及管道井、電纜井的門。(3)防煙樓梯間的適用范圍:一類高層和建筑高度大于 32m的二類高層;大于11層的住宅建筑;地下層數為3層及以上,以及地下室地面至室外出口地坪高差大于10m時。防煙樓梯間應設置防煙前室、開敞陽臺、凹廊。疏散走道通向前室以及前室通向樓梯間的門為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;除樓梯間門外,不應設置其他的房間門窗及管道井、電纜井的門。(4)室外疏散樓梯要求傾斜度不大于45°;梯段的凈寬不小于1.0m,欄桿扶手的高度不應小于 1.1m,通向室外樓梯的門應為乙級防火門,并向室外開啟;除疏散門外,樓梯周圍2.0m內不應設置其他門、窗洞。

      2建筑防火設計中如何減少安全問題

      2.1加強消防安全的教育

      消防安全的教育是每個人的必修課,我們每個人都應該掌握防火的安全知識。這都需要各方面的努力,政府部門加大對消防事業建設的投入,開展相關主題的活動讓人們深入了解。廣播、廣電可以增設一個消防欄目,講述防火故事或者設計一個公益廣告,提高人們的防火意識。人們也要主動對消防知識抱以虛心學習的態度。樹立牢固的消防安全意識,可以有效的杜絕人生財產安全問題的發生。

      2.2加快城市規劃進程

      對于不合理的建筑,應該納入城市規劃當中。對危險區域的建筑進行密度控制,拆除危險建筑,進行合理化設計,將建筑火災的危險性降到最小化。并且要在比較空曠的地域修建臨時避難場所,滿足人們在緊急情況下的疏散和避難問題。

      2.3定期檢查消防設施

      對于長常閑置不用的消防設施和設備,應該定期對其進行安全檢查,比如干粉滅火器中的化學物是否過期,消防栓是否被堵住等等。還要加強對這些設施的宣傳和管理,防止小孩玩耍中無意對這些設施設備進行損壞和使用。

      2.4加強建筑防火設計

      在建筑修建前,就應該根據建筑物其實建筑材料等性能指標和特點,采用適當的計算方法,對建筑物對行安全性評估、可行性研究。預先了解建筑的整體布局、性能、保養等,將可能發生的危險記錄下來并逐步解決。

      2.5加大市場產品監督

      對于市售的一些防火材料,如防火門、防火板、防火涂料、防火玻璃等,要進行嚴格的質量監督,因為這直接影響火情的嚴重性,所以要加強執法監管力度。還要進一步健立健全各種法規,一旦出現質量問題,要對商家進行嚴厲的處罰。

      2.6引進先進的設備

      嚴格防范火災是目前迫在眉睫的事情,為此有必要安裝一套性能良好的火災自動報警系統。市場上的火災自動報警裝置良莠不齊,在技術性、可靠性、靈敏性等方面各不相同,選擇那些技術性高、可靠性強、靈敏度高的裝置,不僅可以在消防報警方面有了安全保證,還可以促進市場經濟的發展。在一些樓層較高 ,不易救援的辦公樓或住宅區,可以安置一些緊急逃生設備,如降落傘、應急逃生繩等自助逃生設備,不僅可以在火災中逃生,也可以用于地震時逃生 ,最大限度地減少社會的財富損失。

      3結語

      近幾年來,雖然經濟快速發展,人們的生活水平也日益提高,但是人們的日常安全卻面臨巨大的威脅。建筑防火安全與人們的生活密切相關,科學周全的建筑防火設計方案在某些方面可以減少火災事故的發生,保障人們的生命財產安全。此外,我們也要增加消防安全知識,從自身做起,減少火災安全事故的發生。

      參考文獻:

      [1]許媛媛,張德.淺談建筑防火設計常見問題及解決辦法[J].城市建設理論研究(電子版),2013(01)

      [2]丁曦.中庭建筑防火設計的研究[J].科技促進發展,2012(04)

      [3]張秋萍.建筑防火設計存在的問題及改進措施[J].科技與生活,2012(2)